附录F IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率

附录F IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率

IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率见表F-1、表F-2。

表F-1 一级充压(15.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
喷头入口压力(MPa,绝对压力) 喷射率[kg/(s·cm2)]
3.7 0.97
3.6 0.94
3.5 0.91
3.4 0.88
3.3 0.85
3.2 0.82
3.1 0.79
3.0 0.76
2.9 0.73
2.8 0.70
2.7 0.67
2.6 0.64
2.5 0.62
2.4 0.59
2.3 0.56
2.2 0.53
2.1 0.51
2.0 0.48
 注:等效孔口流量系数为0.98。
表F-2 二级充压(20.0MPa)IG541混合气体灭火系统喷头等效孔口单位面积喷射率
喷头入口压力(MPa,绝对压力) 喷射率[kg/(s·cm2)]
4.6 1.21
4.5 1.18
4.4 1.15
4.3 1.12
4.2 1.09
4.1 1.06
4.0 1.03
3.9 1.00
3.8 0.97
3.7 0.95
3.6 0.92
3.5 0.89
3.4 0.86
3.3 0.83
3.2 0.80
3.08 0.77
2.94 0.73
2.8 0.69
2.66 0.65
2.52 0.62
2.38 0.58
2.24 0.54
2.1 0.50
 注:等效孔口流量系数为0.98。