附录G 无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性能
附录G 无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性能
无毒性反应(NOAEL)、有毒性反应(LOAEL)浓度和灭火剂技术性能见表G-1~表G-3。
表G-1 七氟丙烷和IG541的NOAEL、LOAEL浓度
项 目 | 七氟丙烷 | IG541 |
NOAEL浓度 | 9.0% | 43% |
LOAEL浓度 | 10.5% | 52% |
表G-2 七氟丙烷灭火剂技术性能
项 目 | 技术指标 |
纯度 | ≥99.6%(质量比) |
酸度 | ≤3ppm(质量比) |
水含量 | ≤10ppm(质量比) |
不挥发残留物 | ≤0.01%(质量比) |
悬浮或沉淀物 | 不可见 |
表G-3 IG541混合气体灭火剂技术性能
灭火剂名称 | 主要技术指标 | ||||
纯度(体积比) | 比例(%) | 氧含量 | 水含量 | ||
IG541 | Ar | >99.97% | 40±4 | <3ppm | <4ppm |
N2 | >99.99% | 52±4 | <3ppm | <5ppm | |
CO2 | >99.5% |
![]() |
<10ppm | <10ppm | |
灭火剂名称 | 其他成分最大含量(ppm) | 悬浮物或沉淀物 | |||
IG541 | Ar | <10 | — | ||
N2 | |||||
CO2 |