5.3 选择阀及信号反馈装置的安装

5.3 选择阀及信号反馈装置的安装

5.3.1 选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.3.2 采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接头。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.3.3 选择阀的流向指示箭头应指向介质流动方向。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.3.4 选择阀上应设置标明防护区域或保护对象名称或编号的永久性标志牌,并应便于观察。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
5.3.5 信号反馈装置的安装应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

条文说明
 
5.3 选择阀及信号反馈装置的安装
5.3.1 原规范第3.4.1条。气体灭火系统的选择阀都带有机械应急操作手柄。将操作手柄安装在操作面一侧,且安装高度不超过1.7m,是为了保证在系统采用机械应急操作启动时,方便快捷。
5.3.2 原规范第3.4.2条。本条规定是为了方便选择阀的安装以及以后的维护检修。

5.3.4 原规范第3.4.3条。每个选择阀对应一个防护区或保护对象,灭火操作时,将打开发生火灾的防护区或保护对象对应的选择阀实施灭火,为防止机械应急操作时误操作,故作此规定。