消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

潘天坤

暂无说说

粉丝:14 关注:5
关注

  • 该浴室安检是否需要设置室内消火栓?
    发表评论: 建筑高度大于15米的多层公共建筑应设置室内消火栓系统,不属于可以不设置的场所设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓,所以此楼层也需要设置具体某间房间要不要设置,设置在哪里,一般满足充实水柱同时达到任何部位的要求即可(具体几股充实水柱要看规范要求)

    1 0 2025-06-30 10:26

  • 请问各位老师,箱式静音型柴油发电机组储油箱下部是否需要设置防止油品流散的设施
    发表评论: 附设在建筑内的柴油发电机的油箱的下部应设置防止油品流散的设施,主要有:设置事故油池、 围堰和采用管道将收集的可燃液体外引集中处理当事故油池容量较大时,应采取铺设鹅卵石等隔油措施

    0 0 2025-06-30 09:52

  • 是否应设自动灭火系统
    发表评论: 建筑防火通用规范GB55037配套实施指南中有提到,第8.1.9条第5款、 第6款规定的建筑或场所分别是: 1)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层展览建筑 2)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层商店建筑 3)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层餐饮建筑 4)任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层旅馆建筑

    0 0 2025-06-30 04:18

  • 关于抗震支架设置的问题
    发表评论: 先看抗震设防烈度(抗震设防烈度6度及以上地区的各类新建、扩建、改建建筑与市政工程必须进行抗震设防),再分类别(例如消防水管、桥架、风管),最后分情况(满足什么条件,什么规格尺寸等)一般来说,抗震设防烈度6度及以上地区的,大于1.8kN的设备(悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;DN65以上的生活给水、消防管道系统;矩形截面面积大于等于0.38m² 和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽)需要设置机电抗震支架备注:其中室内给水、热水以及消防管道的要求是指向管径大于或等于DN65的水平管道,其他情况没有分竖向还是水平其中防排烟风道、事故通风风道及相关设备设置机电抗震支架要求被废止,是否继续沿用存在一定争议,这边不做讨论上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-30 04:11

  • 临时电瓶车棚
    发表评论: 国家应急局有发布一些关于设置在架空层的设置要求:平面布置不应占用、堵塞安全出口和疏散通;应规范有序、分组设置,每组停车数量不应超过20辆,组与组之间应设置间距不小于2米的隔离带,或采用高度不低于1.5米的实体隔墙分隔;应采用没有门窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于1小时的楼板,与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分进行有效的防火分隔;宜配备手提式水基型灭火器或推车式水基型灭火器;应全域设置视频监控系统;充电区域应设置专用配电箱,充电柜或充电桩应具备充满自动断电、充电故障自动断电、过载保护、短路保护、漏电保护、充电故障报警等功能)国家应急局要求中主要面向设置在架空层的情况,各地区技术文件可能有扩大到其他场景,具体要求以各地区的技术文件要求为准上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-30 03:14

  • 关于甲乙厂房、仓库的耐火等级问题
    发表评论: 规范里有个前置条件:除本规范第5.2.1条和第5.2.2条规定的建筑外(建筑高度大于50m的高层厂房、建筑高度大于32m的高层丙类仓库的耐火等级应为一级;建筑面积大于300m²的单层甲、乙类厂房,多层甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级),就是说除了这些情况外的其他甲、乙类工业建筑的耐火等级不应低于三级原来建规GB50016第3.2.2条中也有提到:建筑面积不大于300m²的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑

    1 0 2025-06-30 02:56

  • 带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
    发表评论: 忘记讨论补风的事宜了,地下室走道设置机械排烟的话,需要设置补风设施,走道是否有设置补风口?挺多人认为可以补风量比较小的情况可以通过相邻公共区域进行补风(走道的补风口可以设置在相邻公共区域),有非防火门隔开也是可以的,至于补风量怎么考虑就不做讨论啦

    0 0 2025-06-30 02:17

  • 带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
    发表评论: 如果走廊属于需要设置排烟设施的场所,走道需要设置符合要求的排烟设施如果无可开启外窗的房间的总建筑面积大于200平方米,那么这几间建筑面积小于50平方米的房间需要通过走道排烟,这种情况门要开在走道侧,小于200平方米的情况就没有要求

    0 0 2025-06-29 02:34

  • 带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
    发表评论: 走廊长度超过排烟设防要求嘛?从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”

    0 4 2025-06-26 16:16

  • 丁类厂房需要什么消防设施
    发表评论: 请问是高温生产工艺的丁类厂房嘛?是否为制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房或者通用厂房?同一空间的建筑面积大于5000平方米嘛?建筑高度是多少米?一共多少层?每层建筑面积是多少平方米,总建筑面积是多少平方米?是否存在净高大于0.8米且有普通电线明敷设或者穿塑料管的吊顶内?是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施?室外消火栓系统:建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室外消火栓系统排烟系统:高温生产工艺的丁类厂房可以不设置排烟设施,同一空间的建筑面积大于5000平方米的其他丁类厂房需要设置排烟设施如果丁类厂房划分成几个空间,每个空间不大于5000平方米,每个空间都可以不设置排烟设施有一个特殊情况,建筑面积大于50平方米的房间,当经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗,这种情况需要设置排烟设施火灾自动报警系统:净高大于0.8m且有可燃物的吊顶内应设置火灾自动报警系统任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房应设置火灾自动报警系统有需要与火灾自动报警系统联动的设施,应设置火灾自动报警系统(需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等)室内消火栓系统: 可燃物较少的单、多层丁类厂房可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙其他建筑占地面积大于300平方米的厂房应设置室内消火栓系统自动喷水灭火系统:地上占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房应设置自动灭火系统

    0 0 2025-06-26 15:47

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 是设置在户内,还是说门开起来会挡住消火栓箱?从合理性角度来说,是不合理的

    0 0 2025-06-26 10:43

  • 灾后通风系统70°防火阀设置
    发表评论: 规范就是要求温度达到熔断,这个东西不是谁可以控制的气体灭火后的灾后排风设施,一般是灾后开启,能够保证灾后可以开启就是符合要求的

    0 0 2025-06-26 10:33

  • 灾后通风系统70°防火阀设置
    发表评论: 穿越防火隔墙的区域需要设置,具体设置在哪一侧就不做讨论了

    0 0 2025-06-26 10:32

  • 常闭式排烟口
    发表评论: 没有设置执行机构的话,排烟口就没办法常闭。市场上的排烟口一般是常开口,所以需要设置手动操作装置使其常闭

    0 0 2025-06-26 10:29

  • 复合防火风管法兰与风管连接方式
    发表评论: 是用于排烟系统嘛? 规范有要求矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔,也有金属矩形风管螺栓孔距要求,综合起来就是应设置螺栓,并且有间距要求,自攻螺丝不属于螺栓,使用螺丝的话无法满足规范要求

    0 0 2025-06-26 10:10

  • 现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
    发表评论: 是否需要做防火保护措施,可以讨论下防火保护措施一般有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内、采用内衬岩棉对箱体进行防火保护就地安装的防火保护措施,可以采用内衬岩棉进行防火保护一般来说,消防配电箱应设置在符合防火要求的设备房内(配电间、配电室、控制室、电气竖井内),当不具备条件需要现场安装的时候应采取”内衬岩棉对箱体进行防火保护“等防火保护措施。模块箱或者模块现场就地安装,可以参照执行,个人觉得现场就地安装的情况最好做下防火保护措施上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-26 09:44

  • 执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
    发表评论: 常闭排烟口的手动操作装置,从规范来说是联动逻辑,这个位置不需要拉硬线,当然如果设计是设计控制线的话就按图执行方式的话属于“现场手动开启功能”,要求是“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动”机械排烟系统中的常闭排烟阀或排烟口应具有火灾自动报警系统自动开启、消防控制室手动开启和现场手动开启功能,其开启信号应与排烟风机联动 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动

    0 0 2025-06-26 09:04

  • 吊顶与烟感
    发表评论: 场所内是需要设置火灾自动报警系统的场所嘛?是通透性吊顶还是密闭吊顶?通透率是多少?要看吊顶内是否存在可燃物,没有可燃物的情况吊顶内可以不设置吊顶下是否设置,要看场所是否需要设置火灾自动报警系统一般来说从设计层面吊顶内不会存在可燃物,不过现场可能会存在普通电线未穿管敷设或者穿塑料管等情况上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    0 0 2025-06-26 09:00

  • 区域报警系统火灾报警控制器应用范围
    发表评论: 适用于场所内没有需要与火灾自动报警系统联动的设备的情况

    0 0 2025-06-26 08:32

  • 关于歌舞娱乐游艺场所
    发表评论: 地上歌舞娱乐放映游艺场所设置在多层建筑(包括单层的情况)的在一层至三层中,当任意一层建筑面积大于300平方米时,整个地上歌舞娱乐放映游艺场所均应设置GB55037建筑防火通用规范配套实施指南中有提到:设置在多层建筑的第一层至第三层的歌舞娱乐放映游艺场所,当歌舞娱乐放映游艺场所的每层建筑面积大于300平方米时,应设置自动灭火系统,本款的多层建筑包括单层建筑上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

    1 0 2025-06-26 08:19

积分
1182
提问
0
回答
1182

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态

关闭