  • 灾排风机执行机构
    发表评论: 一般设计会在变/配电室各设置风机+电动防火阀(举例:MEE自动复位防火阀(可开关)平时常开,70℃或气体灭火时关闭,气体灭火后通风时手动或电动打开)

    0 0 2025-09-10 19:49

  • 消防箱安装支管方式
    发表评论: 可以查看一下设计图纸,一般设计说明会明确管材及连接方式。比如镀锌钢管管径≤DN50采用螺纹连接。

    1 0 2025-09-09 11:08

  • 湿式报警阀在屋面外墙边设置,屋面周围都是排水沟,报警阀距离排水沟还有3米左右距离,是否需要单独接排水管到排水沟,是否可以直接排到屋面?
    发表评论: 规范要求:6.2.6 报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。                    设置报警阀组的部位应设有排水设施。屋面周围有排水沟,可以采用塑料软管引到排水沟就行。这样维保测试或者试验会比较方便。

    0 0 2025-09-09 11:03

  • 末端排水接到地漏里面
    发表评论: 依据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,喷淋系统末端试水阀的排水应接到排水管道,且排水立管宜设伸顶通气管,管径不应小于 75mm。

    0 0 2025-09-09 10:47

  • 楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
    发表评论: 根据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定,任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。1、楼梯间着火,需要关闭着火楼梯的所有防火门;2、切断着火楼梯间的机械加压送风;3、保证其他楼梯间正压送风系统的正常运行。

    0 0 2025-09-09 10:44

  • 维保报告问题
    发表评论:  3、6、9 月为季维保计划,12 月为年维保计划,其他月份为月维保计划。

    0 0 2025-09-09 09:06

  • 喷淋系统设置要求
    发表评论: 需要设置。依据建筑防火通用规范 GB55037-2022 :8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

    0 0 2025-08-28 18:11

  • 消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
    发表评论: 不符合要求,施工是不是切总电了,建议调线。

    0 0 2025-08-28 17:49

  • 消防水泵启动模式
    发表评论: 1、有人误启动消防泵:这个应该不会误启动。消防水泵房或者专用设备间一般会上锁,水泵控制柜一般设置密码;2、非正常启动无人值班:有维保单位平时维保的话,多注重测试维护吧,加强管理。

    0 1 2025-08-28 17:45

  • 一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?
    发表评论: 参照设计图纸“1、1套湿式报警阀带的喷头总数≤800个;2、最高与最低喷头高差≤50m;3、管道穿越防火分区或楼栋的话设置信号阀、水流指示器;满足条件就可以使用

    0 0 2025-08-28 09:14

  • 电竞酒店相关设计问题
    发表评论: 电竞场所包含“电子竞技+酒店”功能,需按‌歌舞娱乐放映游艺场所‌进行消防设计‌

    0 0 2025-08-27 17:50

  • 临时建筑需要做室内消火栓系统吗?
    发表评论: 需要设置。依据:建筑防火通用规范 GB55037-2022 第8.1.7

    0 0 2025-08-27 15:20

  • 闭门器安装
    发表评论: 消防角度考虑的话,没有明确的要求。

    0 0 2025-08-27 15:05

  • 标志灯具的选型问题
    发表评论: 河南省建设工程消防设计审查验收 疑难问题技术指南,豫建设计〔2022]214号:室内高度指的是:标志灯安装高度,https://b.1190119.com/article-12635.htm

    1 0 2025-08-22 08:36

  • 消防水泵这种方式从水池吸水可以吗?
    发表评论: 不可以,依据:15S909-35:

    1 0 2025-08-15 14:57

  • 地面疏散诱导灯的选材
    发表评论: 不可以。按照规范:消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

    0 0 2025-08-15 14:49

  • 警铃试验阀开启,水泵是否会启动?
    发表评论: 第二种正确。路径:试验管路泄水阀开启 → 系统侧压力降低(喷头侧) → 湿式报警阀阀瓣开启 → 水流进入报警管路 → 水力警铃响→ 压力开关动作(电信号)→ 信号传至消防控制器 → 控制器逻辑判断 → 输出启动指令至泵控柜 → 泵控柜启动主接触器 → 喷淋泵运行(自动状态)。

    1 1 2025-08-15 14:30

  • 厂房与仓库可以设在同一建筑内吗
    发表评论: 使用性质不一样。厂房里可以有中间仓库。

    0 0 2025-08-12 09:59

  • 油烟管道清洗频次
    发表评论: 最低频次:每季度一次,保存记录以备检查。

    0 0 2025-08-11 21:05

  • 关于防火卷帘的使用
    发表评论: 1、防火卷帘在火灾状况下,会全降或者半降的防火分隔设施。不是日常的物理隔断。2、平时全降的状态火灾报警主机会一直报卷帘下降的反馈。所以不建议当隔墙使用。

    0 0 2025-08-11 20:47