专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
13029082207
关注
0
粉丝
0
一消何老师
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
地下一层建筑面积为1700,同时含有车库和设备房,需要划分为两个防火分区吗
发表评论:
需要 功能不同
0
0
2024-04-09
为什么住宅建筑首层既设置了火灾显示盘,又设置区域报警器?能不能不设置这个区域报警器?
发表评论:
如果说 该住宅设计为 区域型火灾报警控制器,那就必须得设,虽然它只报警不能联动,也必须设,因为它属于火灾自动报警系统的控制器,没有控制器,就等于没设火灾自动报警系统。 火灾显示盘是作为火灾自动报警系统中的一个组件,它们两个不冲突,如果没有区域报警控制器,火灾显示盘怎么接线 怎么报警
0
0
2024-04-01
烟雾报警器应该如何设置?另外那个国家标准明确烟雾报警器的覆盖范围是多少?
发表评论:
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >附录D 火灾探测器的具体设置部位 D.0.1 火灾探测器可设置在下列部位: 1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。 2 电信楼、邮政楼的机房和办公室。 3 商业楼、商住楼的营业厅、展览楼的展览厅和办公室。 4 旅馆的客房和公共活动用房。 5 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房和办公室。 6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、办公室、节目播出技术用房、道具布景房。 7 图书馆的书库、阅览室、办公室。 8 档案楼的档案库、阅览室、办公室。 9 办公楼的办公室、会议室、档案室。 10 医院病房楼的病房、办公室、医疗设备室、病历档案室、药品库。 11 科研楼的办公室、资料室、贵重设备室、可燃物较多的和火灾危险性较大的实验室。 12 教学楼的电化教室、理化演示和实验室、贵重设备和仪器室。 13 公寓(宿舍、住宅)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房。 14 甲、乙类生产厂房及其控制室。 15 甲、乙、丙类物品库房。 16 设在地下室的丙、丁类生产车间和物品库房。 17 堆场、堆垛、油罐等。 18 地下铁道的地铁站厅、行人通道和设备间,列车车厢。 19 体育馆、影剧院、会堂、礼堂的舞台、化妆室、道具室、放映室、观众厅、休息厅及其附设的一切娱乐场所。 20 陈列室、展览室、营业厅、商业餐厅、观众厅等公共活动用房。 21 消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、走道、门厅、楼梯间。 22 可燃物品库房、空调机房、配电室(间)、变压器室、自备发电机房、电梯机房。 23 净高超过 2.6m 且可燃物较多的技术夹层。 24 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道、电缆配线桥架。 25 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。 26 电子计算机的主机房、控制室、纸库、光或磁记录材料库。 27 经常有人停留或可燃物较多的地下室。 28 歌舞娱乐场所中经常有人滞留的房间和可燃物较多的房间。 29 高层汽车库、Ⅰ类汽车库、Ⅰ、Ⅱ 类地下汽车库、机械立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库(敞开车库可不设)。 30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。 31 以可燃气为燃料的商业和企、事业单位的公共厨房及燃气表房。 32 其他经常有人停留的场所、可燃物较多的场所或燃烧后产生重大污染的场所。 33 需要设置火灾探测器的其他场所。6.2 火灾探测器的设置 6.2.1 探测器的具体设置部位应按本规范附录 D 采用。 6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定: 1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。 2 感烟火灾探测器和 A1、A2、B 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表 6.2.2 确定;C、D、E、F、G 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表 6.2.2 的规定。 表6.2.2 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径 感烟火灾探测器和Al、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径 注:建筑高度不超过 14m 的封闭探测空间,且火灾初期会产生大量的烟时,可设置点型感烟火灾探测器。 3 感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积 A 和保护半径 R 确定,并不应超过本规范附录 E 探测器安装间距的极限曲线 D1~D11(含D9′)规定的范围。 4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于公式(6.2.2)的计算值: 一个探测区域内所需设置的探测器数量 式中:N——探测器数量(只),N 应取整数; S——该探测区域面积(㎡); K——修正系数,容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 2000 人~10000 人的公共场所宜取 0.8~0.9 ,容纳人数为 500 人~2000 人的公共场所宜取 0.9~1.0 ,其他场所可取 1.0 ; A——探测器的保护面积(㎡)。下面还有很多内容 你可以自行查看
0
0
2024-04-01
新建消防设施的质保期
发表评论:
理论上按照合同约定,应该由施工单位负责保修期内的设施维保,因为,甲方不会愿意再花一份钱。但实际上,施工单位并不一定了解所有设施的原理及故障处理,有些施工分包可能只负责一部分施工,比如负责排烟的不一定了解水系统原理,所以,如果找施工单位做,肯定效果不达标。
0
0
2024-04-01
二消改造时改造单位安装报警设备乱安装是否违法
发表评论:
按照法律法规会遭到处罚所以 现实中,甲方会找维保单位对点位,再找厂家更改
0
0
2024-04-01
丁戊类厂房需要设置强切吗?
发表评论:
以下是关于需要设强切的规范,你可以自行对照1、民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 > 在发生火灾时,应将客房背景广播强切至消防应急广播。2、 传染病医院建筑设计规范 GB50849-2014 >9.2.2 末端设备(扬声器)应设置在公共场所,并宜在各候诊厅服务台及病房楼的护士站等处设置音量调节装置,消防系统启动时应屏蔽其音量调协功能,并应强切至紧急广播。电子会议系统工程设计规范 GB50799-2012 7.2.5 会议扩声系统应能与会议讨论系统、同声传译系统、显示系统、摄像系统、录播系统、集中控制系统实现联动,并与消防系统应急广播联动,实现强切功能要求。而关于设置火灾自动报警系统的范围,丁戊类厂房也没有明确要求
0
0
2024-04-01
对射型线型光束感烟探测器,发射端和接收端安装的水平高度能否不一样。
发表评论:
偏差在5°以内
0
0
2024-04-01
关于民用建筑地下室的报警设备主机位置定义。
发表评论:
不需要地址根据现场设置,能准确快捷找到报警位置就可以
1
0
2024-04-01
可燃气体探测器的设置
发表评论:
可燃气体比空气重,探测器应安装在下方至于需要叉车搬运 ,还要根据空间净高和具体情况调整
0
0
2024-04-01
消防广播故障解决
发表评论:
可能原因:1、模块原因 2、控制器状态 没打自动3、联动编程错误或被删除(这条乍一看有点匪夷所思,但实际中真碰到过这种情况 )
0
0
2024-04-01
高层建筑裙房的属性
发表评论:
0
0
2024-04-01
罐区储罐更换
发表评论:
这个每个地区具体规定不同 建议去当地问问因为危险性没变,应该不需要重新验收,应该需要其他手续。但每种危化品具体规定又有差异,还要参照危化品目录。
0
0
2024-04-01
商场健身房需要与其它区域进行防火分隔吗?
发表评论:
我认为功能分隔最好还是有2.00+1.00
0
0
2024-04-01
老年人照料设施是否可以用简易的自动喷水灭火系统
发表评论:
看这个老年照料设施具体高度和面积根据规范 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 >12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000㎡的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所。老年照料设施危险等级属于轻危险级 ,主要看高度和面积 如果符合本条,可以设局部应用系统。
0
0
2024-04-01
甲类多层厂房,二层有甲类生产车间,那原材料可以在二层做临时堆放吗?
发表评论:
看你是否符合中间仓库 的条件了是不是靠外墙存储 不超过1昼夜的量 是否用防火墙+1.5小时楼板分隔 、 参照规范建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定: 1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量; 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔; 3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
0
0
2024-04-01
丙类仓库少量危化品储存
发表评论:
不可以仓库危险性 只有两种情况可以降级仅限于丁戊类仓库 重1/4 体1/2 大于丙类记 丙类仓库危险性没有放宽要求 ,危化品至少属于甲乙类, 不管量多大,都应该提高危险等级,按危险性大的定。
0
0
2024-04-01
厂房高度:厂房一边高,一边低按哪个高度计算
发表评论:
有以下几种情况:第一种:坡屋面 取室外设计地面到屋脊和檐口的平均距离;第二种:多种形式组合 分别计算 取大值第三种:台阶式地坪 看是否满足以下3个条件 ,缺一不可 (有防火墙分隔;各自有独立安全出口;各自设置消防车道);符合以上3个条件,则视为不同建筑,分开计算;若不符合3个条件,则直接取最大值 (视为1个建筑,直接取)第四种:屋面有设备间等辅助用房,若辅助用房建筑面积≤屋面面积的1/4,则高度不计入。除此以外,还有住宅特殊情况,这里与你的问题不相关,暂不做赘述,希望能帮到你。
0
0
2024-04-01
病房楼的范围
发表评论:
你好 应该不能推荐你查一下 特殊设施工程项目规范 GB55028-2022,本规范为强制条文,我查了一下,4.2布局与设施中只提到了 应急医疗卫生救护区和场地 ,并没有可以归纳为医院、疗养院 病房楼的规定 个人觉得还是应该按建规要求处理
1
0
2024-04-01
丙类厂房车间可以放办公桌吗?
发表评论:
2022新健规已将2.50h改回2.00h建筑防火通用规范 GB55037-2022 >3 设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房内的其他部位分隔,并应设置至少1个独立的安全出口。
0
0
2024-04-01
消防水泵房和泵控柜间之间的窗需要做防火窗吗?
发表评论:
规范对于本条并没有明确要求,只对甲乙类变配电站有要求 但 实际工作中,会发现 泵控制柜属于电气设备,有爆炸危险性,如果设观察窗,肯定还是防火窗更安全,有一些地方会查这一条 ,普通玻璃安全性肯定不够。
0
0
2024-03-29
1
2
下页
尾页
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭