消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于《建规》第5.5.17条的理解。

《建规》第5.5.17条的注4中,关于 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25。

例如:影院的观众厅,能不能这样理解。一个楼层含多个放映厅,只要楼层内任一点至最近疏散楼梯的距离不大于30米,就符合疏散要求了。不用考虑观众厅室内任一点至最近疏散门的距离不超过30米,然后,疏散门至最近楼梯口的距离不大于10米,这两个都要符合要求才能算疏散距离符合要求。如何理解才算正确,求正解?

A竹子 | 2025-01-09 09:58
请写下您的回答回答

回答 | 11

jinyanwu 2025-01-09 12:21 01 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

1、不是楼层任一点,而是疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅等,室内任一点到最近疏散门直线距离不大于30米;同时看一下最近疏散门是不是直通室外地面或疏散楼梯间,如果直通的话,符合疏散距离要求;疏散距离为30m;

2、第一条疏散门如果不直通室外地面或疏散楼梯间的话,中间可以有个最长不超过10m的疏散走道;这就要求两个条件,总距离为30m+10m=40m;

3、如果设置有自喷,1和2中两个距离可以都增加25%。也就是增加到37.5m和12.5m,总距离50m也符合要求。

A竹子   回复: jinyanwu2025-01-10 11:35

感谢您的回答。本人也是这样理解的,但咨询设计人员说分两类。一个情况就是您的理解。另一种情况就是整个楼层看,最远点至楼梯间的距离只要不超30,即使观众厅的疏散门至楼梯间距离超过10米也不用管,反正整体疏散距离够了。第二种说法我不能理解。

0    0 [回复]举报

jinyanwu   回复: A竹子2025-01-13 09:11

借用一下这个图,可以看出很明确了:

当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度≤10m的疏散走道通至最近的安全出口。这个是要把室内距离和疏散门到楼梯间的距离分开看的。

字面意思就是,哪怕室内距离只有10m,疏散门不能直通情况下也要满足疏散走道长度不超过10m。

1    0 [回复]举报

A竹子   回复: jinyanwu2025-01-17 15:40

感谢您的回答,谢谢!

0    0 [回复]举报

老李不老 2025-01-09 16:39 00 [回复]举报

看防火规范图示,上面说的很清楚

A竹子   回复: 老李不老2025-01-10 11:32

谢谢


0    0 [回复]举报

A竹子   回复: 老李不老2025-01-10 11:37

您好,我手头没有规范图示,能贴一张这条的有关图示吗?谢谢。

1    0 [回复]举报

老李不老   回复: A竹子2025-01-10 16:38

可以,你注意看下我用红框框出的内容


2    0 [回复]举报

A竹子   回复: 老李不老2025-01-17 15:41

非常感谢您的分享,谢谢!

1    0 [回复]举报

小罗!!! 2025-01-10 17:07 10 [回复]举报

观众厅的话,按照厅内任一点至疏散门不超30米,再加上,疏散门至楼梯间或安全出口不超10米,总计40米,设置自喷另加计算。

A竹子   回复: 小罗!!!2025-09-10 13:10

谢谢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载