- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
走道排烟问题
请问像这种中间大空间的,可否按照此划分防烟分区,两侧按走道,中间按房间算
-
请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
请问各位大神,一台排烟风机能否担负多个防火分区?
-
带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?
半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?
-
请问下对于有坡度的报告厅清晰高度如何计算?
请问下对于有坡度的报告厅清晰高度如何计算?
-
复合防火风管法兰与风管连接方式
复合防火风管制作风管与法兰连接方式能否采用自攻螺丝
-
常闭式排烟口
常闭式排烟口必须要设置远程执行机构吗?规范有规定吗?谢谢
-
灾后通风系统70°防火阀设置
各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
请教各位老师,位于三层的KTV总,建筑面积大于1000m2,个别房间大于50㎡,设置了机械排烟,GB51251-2017第4.4.15中明确了位于顶层的固定窗面积按地面2%计算,那位于非顶层的固定窗面积也是按2%吗?(另请教老师,该场所是否需要设置补风系统?)
-
排烟防火阀
排烟风机后面的排烟防火阀,平时是常开还是常闭?如果是常闭,火灾时怎么打开?消防控制室主机有显示吗?谢谢老师!
-
排烟防火阀停风机
住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗