消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

安全出口标志灯与应急照明


请问图中1.安全出口标志灯与应急照明一体安装是否符合规范

              2.疏散指示灯未标注箭头指向,是否符合要求

空中 | 2025-05-26 11:40
请写下您的回答回答

回答 | 2

半路出家的消防从业者 2025-05-26 15:18 10 [回复]举报

1、这是照明标志复合灯具,不是一体安装的,规范里是有这种灯具的。

2、作为安全出口标志使用不需要箭头。如果是方向指示的需要有箭头。

牛丫头消防课堂 2025-05-26 17:15 10 [回复]举报

你的问题,第一个,符合产品要求,即使最新的《消防应急照明和疏散指示系统》 GB17945-2024 ,也允许,可以看附录B.1表,ZB—照明标志复合灯具。。

第二个,你是安全出口标志灯,就不需要箭头;如果你是方向标志灯,那就应该指向疏散方向。具体可以看《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.2.8条和3.2.9条。

关闭

关闭

手机APP下载