学不完根本学不玩 2025-06-27 09:50 0 赞
0 踩 [回复] 举报
GB53109-2018 4.4.3 应急照明控制器主电源应设置明显的永久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。
4.5.5,自带电源非集中控制系统,可以采用插头,但是得用专用扳手
牛丫头消防课堂 2025-06-27 12:26 1 赞
0 踩 [回复] 举报
依据规范《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第4.5.5 条,非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
条文说明:采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头方式连接;但是,为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响灯具的正常运行,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。
两点结论:第一只有自带电源非集中控制的灯具,才可以允许专用插头,其他不允许插头;
第二,我验收这么多项目,没见过一个“专用插头”,大概率专用插头的费用很高,所以老老实实直接连接就行了。
消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。
也就是上面这句话没有哪个规范明文强制性规定?