消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

车库防火分区内的喷头算是同一隔间吗?

自喷规中6.1.8 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。北方车库入口使用易熔金属喷头,内部使用标准响应喷头,这两种喷头的rti应该是不同的。那么车库中的防火分区算作同一隔间吗?

请写下您的回答回答

回答 | 4

布泽德 2025-06-28 14:33 00 [回复]举报

(1)防火分区与"隔间"的关系 防火分区是防火分隔的单元,但规范中的"隔间"更强调热气流连续性。若车库入口与内部无物理隔断(如门、卷帘),热空气可自由流通,则视为同一隔间,即使属于同一防火分区,也不应混用不同RTI喷头。若有实际隔断(如常闭防火门、风幕),入口与内部可能划分为不同隔间,可分别设计。(2)喷头选型差异问题 入口易熔合金喷头:通常用于低温环境(如北方车库入口,防冻要求),RTI一般为"慢速响应"(RTI≥80(m·s)⁰.⁵)。内部标准响应喷头:RTI通常为80≤RTI≤350(m·s)⁰.⁵。冲突点:若两者处于同一热气流循环区域,火灾时响应时间差异可能导致喷头开放不同步,影响灭火效果。

牛丫头消防课堂 2025-06-29 00:43 00 [回复]举报

同一防火分区不一定是同一隔间,规范的意思就是同一个区间,火灾同一个房间,你得选择同样热敏性能相同的喷头。汽车库,可能有排烟机房,很多选择了93℃喷头,汽车停车区域选择68℃,因为他们不在同一个封闭空间内,虽然属于同一个防火分区,但是不同房间,可以选择不同喷头。

再例如,同一个防火分区内,有厨房,有餐厅,餐厅选择68℃,厨房选择93℃喷头。

李勤 2025-06-30 08:01 00 [回复]举报

不算同一隔间,(防火分区不等于隔间)

小唐12321 2025-06-30 08:13 00 [回复]举报

防火分区内一个餐饮店,厨房给你餐厅都不一样。

关闭

关闭

手机APP下载