消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】报警阀前面的是什么阀门?



陈泽平 | 2025-07-03 15:53
请写下您的回答回答

回答 | 7

消防网友31220 2025-07-03 15:49 00 [回复]举报

立管上的涡轮式信号蝶阀

水平管道上是减压阀和手柄沟槽蝶阀

小唐12321 2025-07-03 15:49 00 [回复]举报

你问的是蝶阀还是减压阀

李勤 2025-07-03 16:14 00 [回复]举报

像是减压阀阀组(你看一下管路前后压力值就能确定)


邦哥 2025-07-03 17:00 00 [回复]举报

报警阀前面是信号蝶阀。维修报警阀时方便切断水源。此处的阀门要求常开,为了防止关闭后忘记打开,此处采用了信号阀,火灾报警控制器可以监控到他的启闭状态,如果忘记关闭时,主机会有个提醒。

牛疼 2025-07-04 09:19 00 [回复]举报

有没有一种可能,这两个都是减压阀

zcbricoh 2025-07-04 16:40 00 [回复]举报

消防泄压阀,主要用于消防给水系统中,当系统压力超过设定值时自动开启泄压,保护管道和设备安全,

通常安装在消防泵的出水管道上。

牛丫头消防课堂 2025-07-05 00:22 00 [回复]举报

你想问的是带压力表的那个?减压阀,先导式减压阀。

规范要求,两个以上报警阀组时,要求设备用减压阀。

关闭

关闭

手机APP下载