消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?

做了一个项目,地上大于500平米房间,层高有11米,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?审图提要机械补风。请问下大家做法呢?

mingship | 2025-07-08 12:06
请写下您的回答回答

回答 | 6

潘天坤 2025-07-08 12:55 00 [回复]举报

技术审查提出有一定的道理,因为现场是机械排烟,完全有条件做到联动的(如果是自然排烟的情况,可以不考虑联动问题)


设置机械排烟的场所,如果需要设置补风设施的话,要考虑补风系统应与排烟系统联动开启或关闭


如果设置可以与排烟系统联动开启和联动关闭的补风设施(例如可以联动的非防火外门、非防火外窗、非防火外卷帘),也是符合要求的,如果没办法联动那么可能就要考虑设置管道等机械补风设施啦


李勤 2025-07-08 14:35 00 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-07-08 15:16 00 [回复]举报

1、该情况是允许采用‌自然补风的,如达到外窗可开启面积足够、位置合规,且计算证明补风量≥排烟量50%;需提交资料:补风量计算书、风口布置图、联动说明等;

2、审图单位提出需要机械补风,应该是有一定道理的,可能自然补风不满足要求,或审图机构明确不接受自然补风;此时需提交资料:机械补风系统图、机房定位、风管耐火证明(≥0.5h)。

建议提前与审图机构沟通补风方式接受度,避免返工。

LD 2025-07-08 15:22 00 [回复]举报

可以自然补风

小唐12321 2025-07-08 16:58 00 [回复]举报

可以的,把补风设计说明写清楚,比如开口大小,位置,然后计算风量多少,在提交一次,具体还是审题机构。

牛丫头消防课堂 2025-07-09 13:04 00 [回复]举报

可以自然补风,但是火灾的时候也要打开,联动打开。也就是说排烟打开的时候,你补风也得打开。

关闭

关闭

手机APP下载